Tartak, еще вдогонку о вашем вопросе ( LM358 у вас запитаны от 5В?). Если питание 358 5В, то на выходе больше 3,4-3,8В не будет плюс падение на диоде, а этого будет мало для управления по FB входу.
Я поэтому и спрашиваю.
LM358 запитана от 8В. Если запитать от 5В , то не будет охватывать весь диапазон регулировки (опорное 5В от 494)
Есть подозрение что кондёры по 8В питанию не очень большой емкости. И, соответственно, разряжаются быстрее чем по питанию ТЛ494.
Да еще, после диодов D1, D2, D3 поставил резисторы и R25 подобрал так что на 3-ю ногу TL494 попадает 5,5В.
В вашем случае этим кондерам достаточно разрядится всего на 1В (т.е. до 7В), и на вход ТЛки уже придет 4,5В, ещё немного и напряжения не хватит на полный диапазон регулировки. Соответственно - выброс напряжения на выходе.
Если мои догадки верны, то есть три пути решения этой проблемы:
1) Простой. Увеличить емкость конденсатора по 8В питанию. (не дает 100% результата)
2) Быстрый. Перекинуть питание ЛМ358-х на +15В. При пропадании питания и разряде конденсаторов до критичных в вашей реализации 7В, ТЛка сама остановит свою работу. (но как она отнесется к повышенному напряжению на FB, без старого даташита, я однозначно сказать не могу. Рекомендую поставить стабилитрон на 5,1В параллельно R25)
3) Правильный. Добавить в схему цепь которая будет бдить напряжение питания ЛМ358-х, и при его критичном снижении "глушить" ТЛку.
Обратите внимание на сигнал D с коллектора узла задержки. Он идет на 4 ногу ТЛ494.
Сигнал "D" должен идти на первую ногу ТЛки.