Автор Тема: Плазма и т.п.  (Прочитано 16373 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Phil

  • *****
  • Сообщений: 589
Плазма и т.п.
« : 15 Март, 2019, 23:58:39 »
Короче, такая беда или не беда :
Плазменный источник 100кW (топология - step down - 4 преобразователя по 100А х 360В макс. , питание этого чуда -через разделительный транс 380В-200Вроде , 3 фазы ), приминение - для резки металла.
На входе питания этого выпрямителя, нет никаких фильтров!!!.
Запитан напрямую от ТП (трансформаторной подстанции).
Сами преобразователи, их силовая часть, включается в работу - пускателем, при этом всё что висит на этой линии подстанции - проседает по самые "помидоры" на доли секунд (когда заряжаются кондёры, их там 16 шт по 10000мкф точно не помню).
Пускатель этот,  включается - часто. Не всегда конденсаторы разряжены, но когда достаточно разряженны - идёт просадка.
Рядом с этим делом стоит моя система управления (ЧПУ), я готовился к еПанутому уровню помех и сделал максимум защиты, однако .... всё не весело !
Проблемма - в том,  что все блоки питания ЧПУ просаживаются сильно в минус, на доли секунд.
Я сделал максимум защиты от помех (реально применил все свои знания + все рекомендации производителя оборудования).
На сегодня, система ЧПУ работает без сбоя, однако иногда вырубается драйвер IPS(LCD) экрана , он питается от китайского понижающего преобразователя на LM2596 24-12V.
КАК спасти его от просадки ??? (Всё заэкранированно, лишние петли - убранны, ферритовые кольца на провода питания одеты!)


ЗЫ Ещё там есть одна непонятка, связанная с плазменной дугой и местом где она выходит (у меня вышибало один блок DC/DC , пока не понял что и к чему). Я не очень умный в этих делах, однако там присутствует интересный момент, присутствия потенциала .Может кому интересно?


« Последнее редактирование: 16 Март, 2019, 00:36:22 от Phil »

Владимир

  • ****
  • Сообщений: 305
  • Microsmart.eu
Re: Плазма и т.п.
« Ответ #1 : 22 Март, 2019, 18:48:02 »
Короче, такая беда или не беда :
Плазменный источник 100кW (топология - step down - 4 преобразователя по 100А х 360В макс. , питание этого чуда -через разделительный транс 380В-200Вроде , 3 фазы ), приминение - для резки металла.
На входе питания этого выпрямителя, нет никаких фильтров!!!.
Запитан напрямую от ТП (трансформаторной подстанции).
Сами преобразователи, их силовая часть, включается в работу - пускателем, при этом всё что висит на этой линии подстанции - проседает по самые "помидоры" на доли секунд (когда заряжаются кондёры, их там 16 шт по 10000мкф точно не помню).
Пускатель этот,  включается - часто. Не всегда конденсаторы разряжены, но когда достаточно разряженны - идёт просадка.
Рядом с этим делом стоит моя система управления (ЧПУ), я готовился к еПанутому уровню помех и сделал максимум защиты, однако .... всё не весело !
Проблемма - в том,  что все блоки питания ЧПУ просаживаются сильно в минус, на доли секунд.
Я сделал максимум защиты от помех (реально применил все свои знания + все рекомендации производителя оборудования).
На сегодня, система ЧПУ работает без сбоя, однако иногда вырубается драйвер IPS(LCD) экрана , он питается от китайского понижающего преобразователя на LM2596 24-12V.
КАК спасти его от просадки ??? (Всё заэкранированно, лишние петли - убранны, ферритовые кольца на провода питания одеты!)


ЗЫ Ещё там есть одна непонятка, связанная с плазменной дугой и местом где она выходит (у меня вышибало один блок DC/DC , пока не понял что и к чему). Я не очень умный в этих делах, однако там присутствует интересный момент, присутствия потенциала .Может кому интересно?
для уменьшения просадок напряжения от ТП можно попробовать подключать входные электролитики по очереди поштучно или небольшими группами, хоть через электромеханические реле задержки, их сейчас нремерянное количество самых разных есть.

Ну и сам источник питания резки подключать к рабочему органу  опосля срабатывания последнего реле задержки подзаряда  входных электролитиков того источника.

Phil

  • *****
  • Сообщений: 589
Re: Плазма и т.п.
« Ответ #2 : 23 Март, 2019, 01:02:50 »
Спасибо дядя Вова за совет, но лезть внутрь источника я не могу.
Конечно понимаю - тупо заряжать столько ёмкостей одновременно, и через пускатель рассчитанный на 150А, при этом, только медленный автомат защиты на 200А  держит этот импульс.
Проблему помог решить дедуля Livemaker , решение - синфазные дроссели (Достаточной индуктивности) и источник питания для ЧПУ c активной системой регулирования коэф. мощности.


ЗЫ Я чего-то вспомнил из прошлой жизни, что какой-то человек, какие-то порошки металла получал, при помощи плазмы, я их даже видел вроде )), наверное.Так на заметку- раньше не знал это (пока с десяток ОУ не сжег) - пластина меди, помещённая на пути следования плазменной дуги , имеет не слабый  потенциал, до неё и от конечной цели дуги. Может нужно кому, а то опасно всякими - флайбеками искрить :) .