У меня к Вам встречный вопрос... Трансформатор Т6 раскачивается от однтактной схемы (Т6). Как Вы избавитесь от мгновенного насыщения сердечника?
Думаю должен справится транс типа Ш с зазором на центральном керне, как в ТПИ в БП на телеках и мониках старых импульсниках, или из нашего старого телека типа ТПИ4-3 транс взять, там зазор около 1,5 мм на центральном керне.
Знаете, не считаю себя специалистом в данном вопросе.
Но подверг бы сомнению, что такое построение выходного каскада сработает. Однако, Ваша уверенность позволяет усомниться с моём сомнении. В однотактных схемах, как правило, должна отрабатывать самоиндукция. Здесь я этого не вижу. Могу ошибаться!
Логику работы схемы тщательно не рассматривал - это дело техники и она всегда решается.
Я бы сделал так: протестировал работу выходного каскада с помощью ключа и внешнего генератора. Если Ваше решение работоспособно - двигался бы дальше.
Вы не могли бы показать структурную схему независимости питания 24В и 12В. Вероятно, найдётся иное решение.
Вопрос решаем! Я бы делал иначе. Однако, это дело вкуса.